【記事番号:11665】 プラスアースについて

投稿者: JA4FHB
投稿日時: 20/09/04 17:24:38

皆様 こんにちは

プラスアースですが大地アースが重要な設備、例えば以下の
様なばあいですが。

電車などで電源を直流で使用する場合は、マイナスアース
(レールがマイナスとなる)で使用すると電触作用でレール
の腐食がでるため、プラスアースで使っているようです。

大昔の有線通信(電信)でも大地側をプラスとし、通信線を
マイナスとしていました。やはり、通信線が電触して切れる
のを防ぐ為です。

多くの通信設備(電話交換装置、多重無線装置など)の直流
電源装置は24V以上の電圧の場合はプラスアースとなって
いるのが殆どです。